通信介質的正確連接及良好的傳輸性能,是系統正常運轉的基礎,系統安裝完畢后,必須對系統進行必要的測試,以確認傳輸介質的性能指標已達到了系統正常運轉的要求。

TIA/EIA-568國際商業大樓通信線路標準對結構布線系統的纜線及連接器的傳輸給出了最低的電氣性能指標要求。按照不同的傳輸速率對布線系統電氣性能的不同需求,定義了3類、4類、超5類布線材料。其中TIA/EIA-568標準確定了傳輸線纜--雙絞線的衰減,NEXT(Near End Crosstalk),特性阻抗及分布電容參數。對3類纜線,其測試數據傳輸速率最大為16MHz,而對超5類纜線,其測試指標達100MHz的傳輸速率。而TIA/EIA-568 TSB-40標準則定義了結構了布線系統中的連接器件的性能指標,這些指標是:衰減,NEXT和反射損耗。同樣,3類連接器定義了其在最大16Mz傳輸速率的條件下的性能指標。而超5類的連接器則為100MHHz。

國脈公司的纜線測試將對承包的布線工程逐點地、全面地、可靠地測試,應用先進的測試設備,并提供完整的測試文檔作為驗收依據。
這一服務將幫助您評價纜線是否可以作為網絡的傳輸媒介,并測試該纜線是否合乎網絡規范,在網絡系統安裝之前進行測試,可以幫助避免周期性間斷問題和運行質量下降的問題。
一、驗收測試標準
★國際商業建筑物布線標準: TIA/EIA 568
★中華人民共和國通訊行業標準通訊行業標準 YD/T926.2-1997 neq ISO/IEC11801:1995
二、驗收測試項目
(1)雙絞線測試項目
★接線圖(Wire MAP)
接線圖測試是用來檢驗在每個末端的線對進行安裝連通性錯誤檢查。在該電纜中,對八針連接器中的每針,接線圖顯示出:
——至遠端的連通性
——任何兩條或以上導線之間的短路
——交叉錯接線對(Crossed Pairs)
——相鄰線對串接(Split pairs)
——任何接線錯誤
——線纜長度
★ 長度
長度有物理長度與電氣長度二種。所定義基本鏈路/通道的物理長度是兩個端點之間的電纜物理長度總和。通過測量電纜物理長確定。電氣長度由信號傳輸延遲導出,并依絞合的螺旋線(結構)和介質材料而定;炬溌返奈锢黹L(zhǎng)度是94M。通道的最大物理長度是100M(含快速邊線與快速連線)
根據EIA/TIA568國際標準,RJ45頭線對順序為?br /> 按1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8 順序排列。



第一對線:第1根線(白綠色)與第2根線(綠色)
第二對線:第3根線(白橙色)與第6根線(橙色)
第三對線:第5根線(藍色)與第6根線(白藍色)
第四對線:第7根線(白棕色)與第8根線(棕色)
一般以太網的數據傳輸只使用雙絞線的第1、2對線。
★衰減
鏈路的衰減不應超過下表所列的數值。衰減是在基本鏈路或通道中信號損耗的測量,由一條鏈路內所有線對的最壞情況下的衰減值為基準確定,F(xiàn)場測試儀報告衰減值和在不合格點上的頻率,或?qū)σ粋合格狀態的在最大衰減值的頻率。
★近端串音
近端串音的損耗應達到或超過下表的數值,近端串音是一個在UTP上布線鏈路內信號從一個線對耦合至另一個線對的度量。在某鏈子路的近端一個送入平衡信號的線對線對作為干擾對。同時在近端測量被干擾線對上所感應出的差動信號,F(xiàn)場測試儀對于合格條件,報告最壞狀態下的Next邊限值,其中衰減與近端串音是使用現場儀表,對已安裝UTP布線系統鏈路的掃描/步進頻率電壓測量中得到的。


(2)雙絞線測試參數

頻率 MHZ 基本鏈路最大衰減(DB)(ATTENUATION)水平電纜長度:90M設備連線長度為4M溫度20度 基本鏈路最小近端串音(DB)(NEXT)最壞對組合
3類UTP 4類UTP 5類UTP 3類UTP 4類UTP 5類UTP
1 3.2 2.2 2.1 40.1 54.7 60
4 6.1 4.3 4.0 30.7 45.1 51.8
8 8.8 6.0 5.7 25.9 40.2 47.1
10 10.0 6.8 6.3 24.3 38.6 45.5
16 13.2 8.8 8.2 21.0 35.3 42.3
20 9.9 9.2 33.7 40.7
25 10.3 39.1
31.25 11.5 37.6
62.5 16.7 32.7
100 21.6 29.3

論壇徽章:
0
2 [報告]
發表于 2003-02-11 10:44 |只看該作者

綜合布線驗收測試標準

多謝,還有嗎?
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

本版積分規則 發表回復

  

北京盛拓優訊信息技術有限公司. 版權所有 京ICP備16024965號-6 北京市公安局海淀分局網監中心備案編號:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年舉報專區
中國互聯網協會會員  聯系我們:huangweiwei@itpub.net
感謝所有關心和支持過ChinaUnix的朋友們 轉載本站內容請注明原作者名及出處

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP