P520小機網卡支持熱插拔嗎?我們這邊的運維人員,由于原網卡壞了,換了塊同型號的新網卡。是沒有停機,直接插拔更換的。不會有問題吧。處理時是防靜電防護的。

論壇徽章:
0
2 [報告]
發表于 2008-04-07 20:39 |只看該作者
外設都不能熱插拔,還談什么RAS.........

論壇徽章:
1
榮譽版主
日期:2011-11-23 16:44:17
3 [報告]
發表于 2008-04-07 20:47 |只看該作者
只要一切按流程來就好了。

論壇徽章:
0
4 [報告]
發表于 2008-04-07 21:11 |只看該作者
非常感謝,這段時間,處理系統問題,搞的比較緊張。呵呵,多謝!

論壇徽章:
0
5 [報告]
發表于 2008-04-07 23:44 |只看該作者
diag ---> hot plug --->pci ---->remove/replace,網卡量黃燈后就可以拔了

論壇徽章:
0
6 [報告]
發表于 2008-04-08 09:50 |只看該作者
只要設備支持當然能,ibm的特色嘛,不過熱插拔可不是上去就薅下來,多看看書再動手,沒把握打電話找支持,別弄冒煙了你就慘了

論壇徽章:
0
7 [報告]
發表于 2008-04-08 10:13 |只看該作者
原帖由 bastiwang26 于 2008-4-7 23:44 發表
diag ---> hot plug --->pci ---->remove/replace,網卡量黃燈后就可以拔了

多謝,bastiwang26兄,是打的代理商那邊的支持電話,在他們的指導下進行的,當時拔的時候,沒有進行您說的操作,因為壞網卡的指示燈已經不正常了,好像都不亮了。我們就把壞的拔下來,換上新的。
  向樓上兄弟說的那樣,還沒有發生。呵呵,操作也是很小心的,是生產機,還在運行呢。

論壇徽章:
0
8 [報告]
發表于 2008-04-09 14:16 |只看該作者
原帖由 shmdhcxy 于 2008-4-8 10:13 發表

多謝,bastiwang26兄,是打的代理商那邊的支持電話,在他們的指導下進行的,當時拔的時候,沒有進行您說的操作,因為壞網卡的指示燈已經不正常了,好像都不亮了。我們就把壞的拔下來,換上新的。
  向樓上兄 ...

啥操作都不做就直接拔插? 太牛了……

論壇徽章:
0
9 [報告]
發表于 2008-04-10 14:56 |只看該作者
原帖由 yuxiao_zhao 于 2008-4-9 14:16 發表

啥操作都不做就直接拔插? 太牛了……

    yuxiao_zhao兄,見諒,對小機不熟悉,且在代理商遠程電話支持下,完全按照別人的指導操作的。是不是后果很嚴重。
會把PCI插槽整壞嗎。還望指導。

論壇徽章:
0
10 [報告]
發表于 2008-04-10 18:11 |只看該作者
原帖由 bastiwang26 于 2008-4-7 23:44 發表
diag ---> hot plug --->pci ---->remove/replace,網卡量黃燈后就可以拔了


網管人員沒有執行以上操作,就拔下了壞卡,換上了新卡,后果會怎樣?還望告知,多謝!
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

本版積分規則 發表回復

  

北京盛拓優訊信息技術有限公司. 版權所有 京ICP備16024965號-6 北京市公安局海淀分局網監中心備案編號:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年舉報專區
中國互聯網協會會員  聯系我們:huangweiwei@itpub.net
感謝所有關心和支持過ChinaUnix的朋友們 轉載本站內容請注明原作者名及出處

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP