- 論壇徽章:
- 2
|
本帖最后由 rf00147 于 2012-03-21 09:55 編輯
有臺ST2450告警燈亮,用cam登陸提示2個電池壞了,但是電池燈告警沒亮。提示firmware版本低,我的cam是6.9的理論上cam中有控制器的firmware,但是沒找到。請教更換電池的步驟是什么,需要注意哪些。還有就是官方文檔提示控制器firmware不能從6.xx升級到7.15.xx通過CAM,需要用一個升級工具,那么我想問的是,是不是之前的CAM安裝后有控制器的firmware,而現在的沒有了。還有就是升級firmware的步驟和注意事項,不升級有什么影響。有人有CAM老點的版本嗎,麻煩共享一下。
已解決電池故障,由于2540電池在控制器里面,更換需要拆出控制器,官方文檔說更換過程要在3分鐘內完成(原因是2540控制器有散熱模塊,超過3分鐘可能造成存儲溫度過高導致當機),到達現場用cam 6.9直接連接控制器,服務顧問一步一步來,但是到offline控制器是提示:offline控制器期間出現錯誤。頭疼啊,控制器有告警firmware版本低。在此本人有一疑問:像2540這種電池在控制器里面的存儲更換電池的話,直接用CAM的服務顧問是否可以成功offline控制器?后來嘗試使用SANtricity 10.60連接直接報firmware版本低,連接不成功。 至此偶的心涼了半截,幸虧還有一起的一位DC的哥們搞IBM的,我知道用ibm的storge manager可以連接,因為像6140,2540這些和ibm的ds4300這些存儲都是OEM SLI的。用storge manager 10 用網線通過交換機連接2540雙控,成功offline掉B控,lun都在A控,迅速更換電池后onlineB控,接著把lun都切換到B控,成功更換A控電池。在此我還有點小問題,問過IBM的哥們,offline一個控制器必須通過交換機連接雙控(原因是如果offlineA,那么實際上是通過B來offlineA的因為offline之后控制器都不會工作了包括連接的網絡),那么用sun的CAM的話只連接一個控制器能否offline?offline的時候是否是連接A只能offlineB? |
|