HP MA8000磁盤陣列更換故障硬盤
到客戶現場先確認HP MA8000有硬盤已經亮紅色故障燈了。接下來是找到MA8000的串口線,這種串口線與常見的兩頭DB9的線完全不同,一頭是6芯水晶頭,而另一頭DB9母頭也特別大,個人感覺里面可能有電路。
把串口線的六芯水晶頭連到MA8000的任一控制器上,然后打開SecureCRT配好串口連接,進入HSG>提示符。
HSG>show disk
Name Type Port Targ Lun Used by
------------------------------------------------------------------------------
DISK10000 disk 1 0 0 MIR_1
DISK10100 disk 1 1 0 MIR_2
DISK10200 disk 1 2 0 MIR_3
DISK10300 disk 1 3 0 MIR_4
DISK10400 disk 1 4 0 MIR_5
DISK10500 disk 1 5 0 MIR_6
DISK10800 disk 1 8 0 MIR_7
DISK10900 disk 1 9 0 MIR_11
DISK11000 disk 1 10 0 MIR_17
DISK11100 disk 1 11 0 MIR_10
DISK11200 disk 1 12 0 SPARESET
DISK11300 disk 1 13 0 MIR_12
DISK11400 disk 1 14 0 MIR_13
DISK11500 disk 1 15 0 MIR_14
DISK20000 disk 2 0 0 MIR_1
DISK20100 disk 2 1 0 MIR_2
DISK20200 disk 2 2 0 MIR_3
DISK20300 disk 2 3 0 MIR_5
DISK20400 disk 2 4 0 FAILEDSET
......
......
這里已經看到DISK20400盤的狀態(tài)是FAILEDSET,而且用show spareset命令也可以看到HotSpare盤也少了一塊,說明Spare盤已經Build完并且頂上去了。
由于刪除故障盤后,硬盤紅色指示燈會滅掉,做操作前一定要在壞盤把手貼上標簽,以免拔錯硬盤。
HSG>del failedset disk20400
HSG>del disk20400
然后拔掉壞的硬盤,重新插入新的硬盤,前面貼了標簽這里就不會拔錯硬盤了。
HSG>add disk disk20400 2 4 0
HSG>add spareset disk20400
最后確認HotSpare盤已經為兩塊了。
HSG>show spareset
Name Storageset Uses Used by
------------------------------------------------------------------------------
SPARESET spareset DISK11200
DISK20400
本文來自ChinaUnix博客,如果查看原文請點:http://blog.chinaunix.net/u/4005/showart_396833.html |
|