亚洲av成人无遮挡网站在线观看,少妇性bbb搡bbb爽爽爽,亚洲av日韩精品久久久久久,兔费看少妇性l交大片免费,无码少妇一区二区三区

Chinaunix

標題: fmdump 出來的內容,請大蝦們分析下,萬分感謝! [打印本頁]

作者: windlzm    時間: 2012-02-16 18:28
標題: fmdump 出來的內容,請大蝦們分析下,萬分感謝!
請各位大蝦也看看我的這個問題,/var/fm/fmd/errlog不停增長,看看是什么硬件問題。
現場服務器為dell r310,網卡為主板集成,pci插槽中只有2G內存條;

顯示的是內存條問題還是網卡有問題?

cps@sac2>fmdump
TIME                 UUID                                 SUNW-MSG-ID
12月 01 12:40:08.0948 62f4c76b-b576-6629-9e01-93cf4f0fd3c5 SUNOS-8000-FU
1月 03 13:16:59.7560 31f1ef05-88d0-c167-aec8-e95c37f7c818 PCIEX-8000-KP
cps@sac2>fmdump -ev
TIME                 CLASS                                 ENA
2月 15 14:05:59.6423 ereport.io.pci.fabric                 0x0de8a42883700001
2月 15 14:05:59.6423 ereport.io.pciex.rc.ce-msg            0x0de8a42883700001
2月 15 14:37:48.0184 ereport.io.pci.fabric                 0x29ade56704100001
2月 15 14:37:48.0184 ereport.io.pci.fabric                 0x29ade56b65f00001
2月 15 14:37:48.0184 ereport.io.pciex.dl.btlp              0x29ade56704100001
2月 15 14:37:48.0184 ereport.io.pci.fabric                 0x29ade56d21600001
2月 15 14:37:48.0184 ereport.io.pciex.rc.ce-msg            0x29ade56704100001
2月 15 14:37:48.0184 ereport.io.pciex.rc.mce-msg           0x29ade56704100001
2月 15 14:37:48.0184 ereport.io.pciex.correctable          0x29ade56b65f00001
2月 15 14:37:48.0184 ereport.io.pciex.rc.ce-msg            0x29ade56b65f00001
2月 15 14:37:48.0184 ereport.io.pciex.correctable          0x29ade56d21600001
2月 15 14:37:48.0184 ereport.io.pciex.rc.ce-msg            0x29ade56d21600001
2月 15 14:46:48.0668 ereport.io.pci.fabric                 0x3189bbb952900001
2月 15 14:46:48.0668 ereport.io.pciex.rc.ce-msg            0x3189bbb952900001
2月 15 15:49:32.9292 ereport.io.pci.fabric                 0x6852f04046800001
2月 15 15:49:32.9292 ereport.io.pciex.rc.ce-msg            0x6852f04046800001
2月 15 20:47:17.7207 ereport.io.pci.fabric                 0x6c4a7914ca400001
2月 15 20:47:17.7207 ereport.io.pciex.rc.ce-msg            0x6c4a7914ca400001
2月 15 21:00:16.0147 ereport.io.pci.fabric                 0x779dd82581400001
2月 15 21:00:16.0147 ereport.io.pciex.rc.ce-msg            0x779dd82581400001
2月 15 21:13:25.4312 ereport.io.pci.fabric                 0x831aa65ccba00001
2月 15 21:13:25.4312 ereport.io.pciex.rc.ce-msg            0x831aa65ccba00001
2月 15 21:15:05.3139 ereport.io.pci.fabric                 0x848ebdec02100001
2月 15 21:15:05.3139 ereport.io.pciex.rc.ce-msg            0x848ebdec02100001
2月 15 21:16:31.2019 ereport.io.pci.fabric                 0x85ceb32335100001
2月 15 21:16:31.2019 ereport.io.pciex.rc.ce-msg            0x85ceb32335100001
2月 15 21:29:11.3232 ereport.io.pci.fabric                 0x90de5f429d100001
2月 15 21:29:11.3232 ereport.io.pciex.rc.ce-msg            0x90de5f429d100001
2月 15 21:35:18.9400 ereport.io.pci.fabric                 0x9637d9f14b900001
2月 15 21:35:18.9400 ereport.io.pciex.rc.ce-msg            0x9637d9f14b900001
2月 15 21:40:04.6094 ereport.io.pci.fabric                 0x9a600d8d01200001
2月 15 21:40:04.6094 ereport.io.pciex.rc.ce-msg            0x9a600d8d01200001
2月 15 21:44:53.9714 ereport.io.pci.fabric                 0x9e9602a59ab00001
2月 15 21:44:53.9714 ereport.io.pciex.rc.ce-msg            0x9e9602a59ab00001
2月 15 21:46:20.4595 ereport.io.pci.fabric                 0x9fd83418b2400001
2月 15 21:46:20.4595 ereport.io.pciex.rc.ce-msg            0x9fd83418b2400001
2月 15 21:47:33.4692 ereport.io.pci.fabric                 0xa0e82f8d1b700001
2月 15 21:47:33.4692 ereport.io.pciex.rc.ce-msg            0xa0e82f8d1b700001
2月 15 21:47:39.6889 ereport.io.pci.fabric                 0xa0ff5b2b0f400001
2月 15 21:47:39.6889 ereport.io.pciex.rc.ce-msg            0xa0ff5b2b0f400001
2月 15 21:47:56.1563 ereport.io.pci.fabric                 0xa13cb3b76e300001
2月 15 21:47:56.1563 ereport.io.pciex.rc.ce-msg            0xa13cb3b76e300001
2月 15 21:47:56.8468 ereport.io.pci.fabric                 0xa13f463716f00001
2月 15 21:47:56.8468 ereport.io.pciex.rc.ce-msg            0xa13f463716f00001
2月 15 21:51:01.9469 ereport.io.pci.fabric                 0xa3f0d376a5000001
2月 15 21:51:01.9469 ereport.io.pciex.rc.ce-msg            0xa3f0d376a5000001
2月 15 21:51:12.2268 ereport.io.pci.fabric                 0xa4171f1411700001
2月 15 21:51:12.2268 ereport.io.pciex.rc.ce-msg            0xa4171f1411700001
2月 15 21:53:43.6022 ereport.io.pci.fabric                 0xa64b09e338600001
2月 15 21:53:43.6022 ereport.io.pciex.rc.ce-msg            0xa64b09e338600001
作者: windlzm    時間: 2012-02-17 19:41
謝謝zzsg提醒我用fmdump -v -u <event_id>查看;

今天去試了下,內容如下,大家幫幫忙分析下?br />
cps@sac1>fmdump
TIME                 UUID                                 SUNW-MSG-ID
10月 10 11:27:50.5468 d9f3d893-497d-6aa0-f698-fe0358d5b1d3 SUNOS-8000-FU
12月 22 18:02:22.2472 f06c9a2b-bc38-efae-c624-aecd1601ae82 PCIEX-8000-KP
cps@sac1>fmdump -v -u f06c9a2b-bc38-efae-c624-aecd1601ae82
TIME                 UUID                                 SUNW-MSG-ID
12月 22 18:02:22.2472 f06c9a2b-bc38-efae-c624-aecd1601ae82 PCIEX-8000-KP
   29%  fault.io.pciex.device-interr-corr

        Problem in: hc://:product-id=PowerEdge-R310:server-id=sac1:chassis-id=CX
2F43X/motherboard=0/hostbridge=1/pciexrc=1/pciexbus=4/pciexdev=0/pciexfn=1
           Affects: dev:////pci@0,0/pci8086,d138@3/pci1462,1833@0,1
               FRU: hc://:product-id=PowerEdge-R310:server-id=sac1:chassis-id=CX
2F43X/motherboard=0/hostbridge=1/pciexrc=1/pciexbus=4/pciexdev=0
          Location: PCIE1

   29%  fault.io.pciex.device-interr-corr

        Problem in: hc://:product-id=PowerEdge-R310:server-id=sac1:chassis-id=CX
2F43X/motherboard=0/hostbridge=1/pciexrc=1/pciexbus=4/pciexdev=0/pciexfn=0
           Affects: dev:////pci@0,0/pci8086,d138@3/display@0
               FRU: hc://:product-id=PowerEdge-R310:server-id=sac1:chassis-id=CX
2F43X/motherboard=0/hostbridge=1/pciexrc=1/pciexbus=4/pciexdev=0
          Location: PCIE1

   14%  fault.io.pciex.device-interr-corr

        Problem in: hc://:product-id=PowerEdge-R310:server-id=sac1:chassis-id=CX
2F43X/motherboard=0/hostbridge=1/pciexrc=1
           Affects: dev:////pci@0,0/pci8086,d138@3
               FRU: hc://:product-id=PowerEdge-R310:server-id=sac1:chassis-id=CX
2F43X/motherboard=0
          Location: MB

   14%  fault.io.pciex.bus-linkerr-corr

作者: windlzm    時間: 2012-02-20 19:57
今天去現場看了下,問題還沒解決;在網上找不到相關資料;這方面沒人能幫下忙么,大蝦們指點下,萬分感謝呀;

fmdump -m 如下:
cps@sac1>fmdump -m
SUNW-MSG-ID: SUNOS-8000-FU, TYPE: Defect, VER: 1, SEVERITY: Major
EVENT-TIME: Mon Oct 10 11:27:50 GMT 2011
PLATFORM: PowerEdge-R310, CSN: CX2F43X, HOSTNAME: sac1
SOURCE: eft, REV: 1.16
EVENT-ID: d9f3d893-497d-6aa0-f698-fe0358d5b1d3
DESC: The diagnosis engine encountered telemetry for which it was unable to perf
orm a diagnosis.  Refer to http://sun.com/msg/SUNOS-8000-FU for more information
.
AUTO-RESPONSE: Error reports have been logged for examination by Sun.
IMPACT: Automated diagnosis and response for these events will not occur.
REC-ACTION: Ensure that the latest Solaris Kernel and Predictive Self-Healing (P
SH) patches are installed.

SUNW-MSG-ID: PCIEX-8000-KP, TYPE: Fault, VER: 1, SEVERITY: Major
EVENT-TIME: Thu Dec 22 18:02:22 GMT 2011
PLATFORM: PowerEdge-R310, CSN: CX2F43X, HOSTNAME: sac1
SOURCE: eft, REV: 1.16
EVENT-ID: f06c9a2b-bc38-efae-c624-aecd1601ae82
DESC: Too many recovered bus errors have been detected, which indicates a proble
m with the specified bus or with the specified transmitting device. This may deg
rade into an unrecoverable fault.
  Refer to http://sun.com/msg/PCIEX-8000-KP for more information.
AUTO-RESPONSE: One or more device instances may be disabled
IMPACT: Loss of services provided by the device instances associated with this f
ault
REC-ACTION: If a plug-in card is involved check for badly-seated cards or bent p
ins. Otherwise schedule a repair procedure to replace the affected device.  Use
fmadm faulty to identify the device or contact Sun for support.
作者: Aaron811218    時間: 2012-02-21 07:03
報錯顯示的是PCI-E設備有問題
查看一下DELL服務器PCI-E1號插槽插了什么設備,試著重新插拔一下,如果故障依舊,需要更換這個設備。
如果插槽上沒有任何設備,主板問題的可能性較大。
作者: doging    時間: 2012-02-21 09:40
報了這么多錯,直接更換PCIE1槽位設備吧
作者: windlzm    時間: 2012-02-21 10:22
謝謝doging,Aaron811218;萬分感謝;
現場機箱打開后,pci插槽部分只有內存條,怎樣在機箱里看到某個插槽是PCIE1,它有標示么?
作者: windlzm    時間: 2012-02-21 13:02
Aaron811218 ,謝謝你;我到現場了,打開機箱查看過了,pcie1插槽內沒有插件;那是主板問題了么?
另現有dell服務器我裝的是solaris,如裝linux系統該問題能緩解么?
作者: windlzm    時間: 2012-02-21 13:08
還有我做過實驗,如不插網線;errlog文件就不會增長;現場也出現過服務器網絡通信異常,切該現象出現時候,errlog文件把var分區填滿;
服務器網卡我查看了下是主板集成網卡。。。那是不是最大的懷疑對象就是主板集成網卡出錯了?
作者: Aaron811218    時間: 2012-02-22 01:23
主板問題的可能性非常大。solairs 10的自我診斷功能很強大,如果換成linux,可能會正常運行。因為兩種操作系統的診斷機制是不同的。




歡迎光臨 Chinaunix (http://www.72891.cn/) Powered by Discuz! X3.2