亚洲av成人无遮挡网站在线观看,少妇性bbb搡bbb爽爽爽,亚洲av日韩精品久久久久久,兔费看少妇性l交大片免费,无码少妇一区二区三区

Chinaunix

標題: 測試AWR手動采樣對系統自動采樣的影響(轉) [打印本頁]

作者: lizisor    時間: 2011-12-22 08:54
標題: 測試AWR手動采樣對系統自動采樣的影響(轉)
原文地址:http://space.itpub.net/519536/viewspace-694232
 
 
先調整AWR自動采樣的時間間隔,以便在較短的時間內看到測試效果。否則在默認的1小時采樣一次的環境下,測試周期過長。

1.獲取AWR默認采樣間隔時間
參考文章《【AWR】調整AWR數據采樣時間間隔及歷史快照保留時間》(http://space.itpub.net/519536/viewspace-668410)。
sys@ora10g> col SNAP_INTERVAL for a20
sys@ora10g> col RETENTION for a20
sys@ora10g> select * from dba_hist_wr_control;

      DBID SNAP_INTERVAL        RETENTION            TOPNSQL
---------- -------------------- -------------------- ----------
4067278754 +00000 01:00:00.0    +00007 00:00:00.0    DEFAULT

AWR默認的采樣時間間隔是1小時。

2.調整自動采樣時間間隔
將自動
采樣的時間間隔設置為最小值(最小值是10分鐘自動采樣一次)。
BEGIN
DBMS_WORKLOAD_REPOSITORY.MODIFY_SNAPSHOT_SETTINGS(
  interval  =>  10,
  retention =>  2*24*60);
END;
/

3.確認自動采樣時間間隔調整成功
4068874419 +00000 00:10:00.0    +00002 00:00:00.0    DEFAULT

未來將會在10分鐘的整數倍處觸發AWR的自動
采樣

4.手工完成采樣的命令
sys@ora10g> exec dbms_workload_repository.create_snapshot;

PL/SQL procedure successfully completed.

5.測試場景設計
1)十分鐘的采樣間隔,5分鐘“之前”手工
采樣一次,觀察下一個自動采樣是否發生;

2)十分鐘的
采樣間隔,5分鐘“之后”手工采樣一次,觀察下一個自動采樣是否發生;

6.測試結果及結論
sys@ora10g> col BEGIN_INTERVAL_TIME for a30
sys@ora10g> col END_INTERVAL_TIME for a30
sys@ora10g> select SNAP_ID,BEGIN_INTERVAL_TIME,END_INTERVAL_TIME from dba_hist_snapshot order by 3;

SNAP_ID BEGIN_INTERVAL_TIME       END_INTERVAL_TIME
------- ------------------------- -------------------------
……省略其他輸出數據……
     31 01-MAY-11 22.30.20.211 PM 01-MAY-11 22.31.32.154 PM  --手動采樣
     32 01-MAY-11 22.31.32.154 PM 01-MAY-11 22.40.20.361 PM  --自動采樣發生
     33 01-MAY-11 22.40.20.361 PM 01-MAY-11 22.48.28.451 PM  --手動采樣
     34 01-MAY-11 22.48.28.451 PM 01-MAY-11 23.00.20.617 PM  --跳過“22.50”
     35 01-MAY-11 23.00.20.617 PM 01-MAY-11 23.01.55.948 PM  --自動采樣發生

注意:在“22.50”分的自動采樣沒有如期完成。這便是這個有趣的現象。
測試推測結論:在自動
采樣周期的前半周期如果出現手動采樣將不會影響自動采樣的發生;但是,如果是在自動采樣周期的后半周期內完成的手動采樣,緊跟其后的自動采樣將不會發生。

7.小結
建議對上述現象進行多次測試,以便保證結論的可信性。
由于AWR默認情況下的自動
采樣周期是1小時,因此如果前半小時出現手動采樣對整點的自動采樣沒有影響;在后半小時出現手動采樣,下一次整點的自動采樣將被取消。

Good luck





歡迎光臨 Chinaunix (http://www.72891.cn/) Powered by Discuz! X3.2